发布于:2010-10-07 09:06:07
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
请教各位大虾一个变压器并联运行的问题。两台1600KVA的相同的变压器,参数,联结组别等都相同,是同一时间安装的。厂里的配电的方式是单母线分段。当母联合上运行时,2#变压器的低压侧输出电流居然比1#变压器大200安左右。两台容量相同的变压器并联运行时,是否将负荷都平均分配。若平均分配,为何为出现2#变压器电流比1#变压器大的现象。附:两台变压器运行己有两年,都是干式变压器。但近来却出现这个问题,这是何解?求各位大虾帮助,谢谢!
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
danran806
沙发
如果测量没有问题,只能看看高压配电柜到变压器的回路、变压器阻抗是否差异较大,造成两变压器回路阻抗不一样引起
2017-11-28 14:30:28
赞同0
-
zsphn6666
板凳
档位是否一致,变压器二次侧电压有压差。
2017-10-21 10:13:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报