土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 为什么不用朔料或绝缘板做电厂输煤段配电或开关柜?
由于电厂输煤地下段环境潮湿、粉尘大,而且采用水冲洗,因此,用铁皮等材料做的配电或开关柜用不了多长时间就都锈蚀、腐烂掉了,并带来了极大的安全隐患。

全部回答(5 )

  • tcchezhong
    防水按钮选用全塑的,不会生绣。
    2006-01-25 16:22:25 来自 PC 评论 举报
  • fzqy6
    有很多方法都用过,防水按钮也用过,一样生锈、进水、腐蚀,配电或开关柜也换过声称是密封、
    防腐性能好的,还是进水、进灰、腐蚀、短路,我想能不能用朔料或绝缘板做电厂环境恶劣或是输煤段配电、开关柜?
    2006-01-25 16:17:25 来自 PC 评论 举报
加载更多