为什么不用朔料或绝缘板做电厂输煤段配电或开关柜?
为什么不用朔料或绝缘板做电厂输煤段配电或开关柜?
由于电厂输煤地下段环境潮湿、粉尘大,而且采用水冲洗,因此,用铁皮等材料做的配电或开关柜用不了多长时间就都锈蚀、腐烂掉了,并带来了极大的安全隐患。
发布于
2006-01-24 22:39:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
tcchezhong
防水按钮选用全塑的,不会生绣。
2006-01-25 16:22:25
来自 PC
评论
举报
fzqy6
有很多方法都用过,防水按钮也用过,一样生锈、进水、腐蚀,配电或开关柜也换过声称是密封、
防腐性能好的,还是进水、进灰、腐蚀、短路,我想能不能用朔料或绝缘板做电厂环境恶劣或是输煤段配电、开关柜?