土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
电站工程
\
为什么不用朔料或绝缘板做电厂输煤段配电或开关柜?
为什么不用朔料或绝缘板做电厂输煤段配电或开关柜?
由于电厂输煤地下段环境潮湿、粉尘大,而且采用水冲洗,因此,用铁皮等材料做的配电或开关柜用不了多长时间就都锈蚀、腐烂掉了,并带来了极大的安全隐患。
发布于
2006-01-24 22:39:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
tcchezhong
防水按钮选用全塑的,不会生绣。
2006-01-25 16:22:25
来自 PC
评论
举报
fzqy6
有很多方法都用过,防水按钮也用过,一样生锈、进水、腐蚀,配电或开关柜也换过声称是密封、
防腐性能好的,还是进水、进灰、腐蚀、短路,我想能不能用朔料或绝缘板做电厂环境恶劣或是输煤段配电、开关柜?
2006-01-25 16:17:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fzqy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 238 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
防腐性能好的,还是进水、进灰、腐蚀、短路,我想能不能用朔料或绝缘板做电厂环境恶劣或是输煤段配电、开关柜?