土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个框架梁的问题

请教一个框架梁的问题

发布于:2006-01-24 18:57:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个六层框架结构的住宅, satwe计算后,看配筋文件,一个一端选挑的梁,第三层需要配筋最大,第二层次之。为什么不是第一层需要配筋最大呢,地震作用对第一层最大呀? 谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wfloxey
    wfloxey 沙发
    kan 看你 混凝土等级有没有变化
    2006-02-01 14:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • kjx
    kjx 板凳
    我想是不是你计算参数中选择了竖向地震作用。如果选择竖向地震作用,配筋就同我们手计算的结果有很大不同。一般设计我们把悬臂作为静定结构计算,但是程序中考虑多种组合,因此出现你所说的这种情况。
    2006-01-31 00:24:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多