土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 敷设在找平层内的采暖管选用何种管材

敷设在找平层内的采暖管选用何种管材

发布于:2006-01-24 18:15:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板辐射采用的管材通常为PEX\PERT\PB\PPR\铝塑复合管,这些管材的使用温度
一般为60\50度.但现在的采暖设计很多是采用敷设在找平层内的暖管+散热器的
系统,采暖温度很高,为80\60,采用哪种塑料管比较合适.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xianshui4587
    xianshui4587 沙发
    地暖工程建议采用pb管 pb管80度一下可以的
    2006-03-06 14:42:06

    回复 举报
    赞同0
  • cc810627
    cc810627 板凳
    80度就不是地暖了

    散热器 我都用铜管
    2006-03-06 11:46:06

    回复 举报
    赞同0