土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层排烟能分两个管井么?

高层排烟能分两个管井么?

发布于:2010-10-06 21:50:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
22层的高层办公楼,标准层面积约700平米,中间为内走道,走道长度>20米,四周为房间,房间面积
从50~130平米不等,房间均为固定窗。根据高规,需要排烟,计算走道排烟时,面积需加上和走道连通的
房间面积,请问这个房间是指大于100平米的,还是小于100平米的,因为高规说:大于100平米的才考虑排烟。

另外,由于管井紧张,目前只有两个相距15米的 1200x320的竖向管井,单个管井按风速17m/s,风量为 22500m3/h,
标准层划分为两个防烟分区,最大防烟分区面积为375平米,按竖向负担两个分区120m3/h.m2计算,风量为 45000m3/h.
请问,这样的话我用两个竖井,同时负担可行否,即每个防烟分区用两个竖井各负担一半风量(每个竖井出来一个支管到防烟分区
设排烟口),设定两个同时动作.

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • samson1088
    samson1088 沙发
    这么要看防火分区的化分了
    2010-10-24 07:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • jsc2000
    jsc2000 板凳



    1、卫生间如果有可开启外窗且面积满足排烟要求,就考虑自然排烟了;风机房不用考虑排烟。
    2、你这种说法没有依据,哪有所有大于100的房间一定要两个排烟口接入不同的排烟系统的。你这对排烟的理解有误。