刚做的一个顶管工程,现在刚把井做好,就碰到流砂了,量还蛮大的,不知道用怎么办法去解决,请高手指导,下面放现场照片

1.JPG


2.JPG


3.JPG

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • bujundong
    bujundong 沙发
    觉得压密注浆固化再顶比较靠谱
    2014-09-09 17:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    采用井点降水法来解决。
    2014-08-22 10:58:22