土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于 电热水器的负荷计算及电缆选择

关于 电热水器的负荷计算及电缆选择

发布于:2006-01-23 23:11:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电热水器3KW*54台=162KW*同时使用系数0.65=105.3KW*100/[1.73*380]=160.176A以上公式不知对不对.供电距离200米用VV22-4*95的电缆行不.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • abby515
    abby515 沙发
    建议采用120截面的VV22
    2006-02-01 07:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • tanhongjun
    tanhongjun 板凳
    但应验算电压降.如压降在允许范围,95电缆没问题.电热水器是单相还是三相?如是三相,公式没问题,
    2006-01-31 18:51:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多