土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV开关柜问题请教

10KV开关柜问题请教

发布于:2010-10-06 17:23:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位一10KV开关柜巡检发现柜内有滋。滋。滋放电声,检查出线连接各点和电流互感器及避雷器均无异常,真空断路器动静触头也无异常,请专家指点。:handshake

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    滋、滋、滋的不一定是放电声!
    可以先降低负荷(如是出线则空载),看看声音是否还在。如果还在,则说明是放电声。因为放电与电压和绝缘有关,与负载情况无关。
    如果降负荷后,声音变小甚至消失,那么就不是放电,而是因为大电流流过时,造成的电磁振动的声音。一般问题不大,找个机会把柜内所有器件都紧固一遍。
    2010-10-18 15:53:18

    回复 举报
    赞同0
  • charming8888
    charming8888 板凳
    电晕放电,加强绝缘
    2010-10-18 15:40:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!!!高低压电机加油有什么规范或标准?

高低压电机加油有什么规范或标准?请大师指点:) :) :)

回帖成功

经验值 +10