室外消防加压可以用无负压设备吗?
室外消防加压可以用无负压设备吗?
一个小区,室外消防流量为30L/s,区外市政管道有两路进水,生活供水需要加压,原设计室外消防与生活分开,现在考虑合用一根管道,不知可否?
发布于
2006-01-23 16:35:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ah-wangjun
还是没有明白你的确切意思,听你的意思室外需要加压供水?
2006-01-25 21:12:25
来自 PC
评论
举报
feiyi610
各地的情况不一样,杭州自来水公司的要求是消防用水和生活用水要分开计费,所以必须分开,如没有要求当然是合在一起省钱。室外消火栓一般可以不加压。两路进水组成环网可使消防用水更可靠。
2006-01-24 10:16:24