平时补风和消防补风合用的问题!

发布于:2006-01-23 15:48:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教一个问题!
设计平时补风和消防补风合用系统时,消防补风的风量几乎是平时补风的一倍,计算管径时,平时补风和消防补风时的风速一样吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ysy10000
    ysy10000 沙发
    不一样,不一样所以一般是有办法合用的
    2006-01-24 10:45:24

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    消防用补风满足对加压送风的风速要求就可以,金属风道,不应大于20米/s,非金属风道,不应大于15米/s.
    2006-01-23 19:48:23