42m单跨轻钢屋面,混凝土柱,计算以后发现钢梁(与柱铰接)用钢量比将柱做成H型钢柱的门式刚架总用钢量还要多,但甲方要求墙用砖墙内嵌,柱需外突。
1.是否可做成门式刚架,混凝土包柱,但该如何计算,如何控制位移,按门式刚架的位移柱墙非开裂不可。
2.是否可做成混凝土柱与钢梁的刚接形势,该如何连接。
3.无法做柱间支撑,虽看见外边比较多,但不符合规范啊。
以前只做过较简单形式,急需大家帮忙,谢谢!
补充一下:
檐口高度9m,柱距7.5m,双坡1:20

[ 本帖最后由 gj0331 于 2010-10-7 06:17 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lxf_0806_10
    lxf_0806_10 沙发
    如果参考飞机库的设计可否有帮助,单跨42米,是不是库房?涉及结构选型,参数很关键,主要是工艺控制吧,结构倒还是次要的了!
    2010-10-08 23:27:08

    回复 举报
    赞同0
  • gj0331
    gj0331 板凳
    谢谢,42m是太大了,我们这儿也意见很不同意,头大着呢
    我现在是按门式刚架做,各值控制严一点,感谢大家的帮助。

    [ 本帖最后由 gj0331 于 2010-10-8 18:18 编辑 ]
    2010-10-08 18:14:08

    回复 举报
    赞同0