土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于厂用电备用段和低压备用变压器,是否充电?

关于厂用电备用段和低压备用变压器,是否充电?

发布于:2006-01-23 10:31:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
5炉(4开1备)2机企业自备电站。厂用电备用段10KV,0.4KV低压备用变压器。均配备了BZT。
有3种意见:
1.备用段10KV,0.4KV低压备用变压器,正常运行时均不充电。
2.备用段10KV充电,0.4KV低压备用变压器不充电。
3.备用段10KV,0.4KV低压备用变压器,正常运行时均充电。
敬请讨论:哪种意见最好?还有别的选择吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lizhenbao_jinan
    断路器分:高速断路器,全跳闸时间小于0.08S.中速断路器,全跳闸时间在0.08~0.12S之间.低速断路器大于0.12S.
    现在高压断路器一般都是高速断路器.
    2006-01-23 16:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • easlight@co163
    理论上如何选择都可以,如何选择主要是考虑备用段高、低压开关的合闸时间,另外就是变压器的空载损耗和厂用段出故障的几率。
    拿我厂举例,我厂备用电源均不充电;主要因为变压器的空载损耗大,但实际故障中,6KV、0.4KV备用变每次都自投成功。可也就是有1/3的可能锅炉不灭火,因为66KV/6KV变压器66KV侧开关合闸时间为0.5秒,厂用段在这段时间内掉电,灭火保护有可能动。而0.4KV从未出现过自投成功后又灭火或停机的事故。
    综上所述,我认为如果备用电源开关的合闸时间短(100ms以下)可不充电,否则最好充电
    2006-01-23 15:50:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器灭火预案

我在单位需要大家的帮助!知道的谢谢能在最短的时间告诉我

回帖成功

经验值 +10