土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问最后,折算到500lx的LPD是怎么算的?

请问最后,折算到500lx的LPD是怎么算的?

发布于:2006-01-23 10:10:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
房间长12M, 宽7M,面积72M2
室型指数RI,RI=(12X6)/2.05X(12+6)=1.95
选用光源:T8三基色荧光灯36W,Ra>80,色温4000K,光通3250lm
选用灯具:双管12套
维护系数0.8,利用系数0.59
计算平均照度lx E=24X3250X0.8X0.59/72=511
含镇流器的总安装功率(W) (32+4)X24=864
照明功率密度LPD(W/m2) 12
折算到500lx的LPD 11.74
请问最后,折算到500lx的LPD是怎么算的?
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fdlight
    fdlight 沙发
    没错,就是这样算的
    864W是511Lux的,折算到500Lux,就是(864÷72)×(500÷511)
    和楼上的算法一样
    2006-01-23 11:07:23

    回复 举报
    赞同0
  • xie_sh01
    xie_sh01 板凳
    自己顶一个先。
    回复:(864/72/511)/*500
    2006-01-23 10:40:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。