土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库上面的多层建筑是否要设消火栓?
地下车库两层约十万平米,地库上方建六栋多层住宅,住宅与地库并无楼梯相连,住宅是否要设消火栓系统?

全部回答(5 )

  • ah-wangjun
    哎,各村的地道都有高招,绕来绕去,最后把鬼子都绕糊涂了
    2006-02-09 17:15:09 来自 PC 评论 举报
  • zhming-wx@co163
    这个问题我们也经常讨论。按照规范,地下汽车库肯定是要设室内消火栓的,单纯的六层住宅是不设室内消火栓的。关键是建筑设计防火规范中的8。6。2条之一:设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设室内消火栓,因此认为住宅也要设消火栓。后来我们参照江苏省公安厅消防局发的文:不超过24m的多层商住楼,当商用部分采用。。。。外墙开口部位上方设置宽度。。。。且住宅的疏散楼梯独立设置时,其商用部分和住宅部分的防火设计可以分别安公共建筑和居住建筑的要求进行设计。也就是说,如果可以用防火措施完全将两部分分开,就可以分别考虑消防问题,所以,我觉得住宅部分可以不设消火栓。
    2006-02-09 17:10:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10