电力电缆防火

发布于:2006-01-23 01:45:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电力电缆进站应怎么做防火措施??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liufengjian2008

    做的详细啊,
    2006-05-12 12:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • leijg_371
    leijg_371 板凳
    配电室进出线管口均需采用FZD-II型非硬化阻火堵料封死,堵料在管口填充长度不得小于100mm,管口的阻火封堵做法详见“国家建筑标准设计94D164-95”。
    有富裕电缆工作井的,在工作井段所有电缆上施加3遍A60-Q改性氨基电缆防火涂料,
    2006-05-10 23:38:10