求教:6kv进线过流保护灵敏度的校验
求教:6kv进线过流保护灵敏度的校验
我厂一条6kv进线带三条出线,三条出线带一大电机,一台较小的电机,还有一台变压器,在整定时,按理说应用最小工作方式时末端两相短路的电流进行校验,校验完发现灵敏度不够,不知下面改如何作?谢谢!!
发布于
2006-01-22 20:48:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
nlb
只有定时限保护才能采用低电压闭锁。
2006-01-24 17:50:24
来自 PC
评论
举报
zyz8438
灵敏度不够时可以采用低电压过流保护