看到有些发电机控制回路加了发电机灭磁开关连跳发电机出口开关,是不是有必要??如果要加,那是为什么?
我认为发电机已配置失磁保护,灭磁开关连跳发电机出口就没有必要了,不知是否合理?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liangzhong-2005

    有道理。。毕竟时间上来讲,会快
    2009-06-06 13:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • 超龄不惑驹
    是啊是啊,连灭磁开关都跳了,肯定失磁,何必还等失磁保护动作啊!联跳发电机断路器是肯定的。
    2006-01-24 10:50:24