土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教大侠:这是人为原因引起的事故吗?

请教大侠:这是人为原因引起的事故吗?

发布于:2006-01-21 21:56:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂是35千伏系统。双母线带分段,母联开关350。*年*月*日和电力系统并网,我厂机组运行于35千伏一母线。电网电送至35千伏二母线。350开关在检修位置。我们准备先在试验位置做假同期合环试验检查同期回路及电压回路。准备将350 开关向工作位置推时(350-1、350-2在合闸位置),接近试验位置时(湖北永鼎开关厂提供,真空小车开关,进入柜内算作试验位置,但事故后发现此位置动静触头只有2-3厘米)母线对开关触头放电, A相真空泡击穿。造成拉弧既而最终发展成三相短路。幸好没造成人身伤亡事故。请教,这种操作对吗,应如何避免此情况呢。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发

    搞技术要对自己有信心,想想看:一台相间、断口耐压试验都合格的断路器,能在推入过程中拉弧吗?只能打点小火花。
    不过,电科院的要求也有道理。按他的要求作,可以在万一发生母联断路器断口绝缘不合格的情况下误推入断路器时避免发生事故。
    2006-02-04 09:24:04

    回复 举报
    赞同0
  • bangliao001
    bangliao001 板凳
    电科院的人简直就是乱来!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-------------------------他们对这么个简单问题敢下那种结论?---------------------你们其实通过试验已得出了结论了----就是耐压不够,不是操作的问题.
    不要迷信专家,大多专家是专家,但很多就是混饭的,混到一定年龄就成了专家了....
    2006-01-28 14:43:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教合闸环流的问题?

合闸环流的具体定义?对那些保护有影响?跪求?

回帖成功

经验值 +10