有一高层地下自行车库,排烟风量按60立方/平米还是按换气次数6次/时?另一个防烟分区的排烟机能不能安装在另一防烟分区内?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    自行车库是否设排烟也是有争议,我只能说说我们这做法和审查意见一般参照汽修停车库防火规范执行,汽车库与自行车库相比,无论火灾危险性大小,可燃物的数量,火灾造成的损失,汽车尾气造成车库室内环境的污染都要严重,就是在人数上感觉自行车库会多一些,但在实际使用中两种车库停留人数都不多,而且加喷淋后汽车库能做到4000m2,自行车库能做到1000m2。所以我个人感觉参照汽修停车库防火规范更实用些,而且这样排烟和排风系统就可以合用,系统简单,造价降低的同时又提高自行车库的安全!

    划分防烟分区的目的是为了将烟气蔓延控制在一定范围,所以排烟风机没有一定要设在防烟分区内。规范条文说明的图风机放在屋顶,实际都相当于在另一个防火分区。
    2006-01-22 10:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • cnmarqt
    cnmarqt 板凳
    自行车库,我看一般视为不燃物,是否可以定位为戊类仓库。
    只要通风就可以了,大狗发话可以吗?