发布于:2006-01-21 17:12:21
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
高层建筑,地上十层,地下一层
有两个防烟楼梯间及前室,对称布置。
具体情况是:地上部分的楼梯间有外窗,自然排烟,地下一层的楼梯间和地上部分在首层有防火门分隔开,没有外窗;前室三层以上有外窗,地下一层~二层没有外窗。
我的想法是共用一个风机,一个竖井,首层~二层对前室加压送风,地下一层对楼梯间机压送风
加压送风口每层设置,采用电动风口。
这样可以吗?还是分别在地下一层设置楼梯间的加压送风系统/首层~二层设置前室的加压送风系统
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cnmarqt
沙发
再就是,地下防烟楼梯间应该也有消防前室吧?
2006-01-23 14:58:23
赞同0
-
cnmarqt
板凳
楼主说的方案,修改一下应该可以通过。
2006-01-23 14:52:23
赞同0
加载更多那你控制好象不方便呀!
另一个控制是前室开,相邻层开,楼梯间开
回复 举报
回复 举报