现有单层钢结构厂房,横向四跨共84m,纵向长360m,柱距8m,檐口8m,砖墙围护,屋面彩钢板,靠左边180m区域(一半)每跨带10t行车,请教各位高手该如何设缝??:lol

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    设缝问题应按照规范的规定执行!
    2015-05-18 09:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • 山贼爷
    山贼爷 板凳
    一般单层厂房,露天结构的话一般应该是150米设置一道缝,180米是否大了?
    2014-12-17 13:55:17

    回复 举报