土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于110KV变压器保护问题

关于110KV变压器保护问题

发布于:2006-01-21 12:02:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们公司有个工程,要建成一个总降压站,在上海你声请的容量过40000KV就要110KV的进线啊
由于我们原来用的是35KV,现在新工程要110KV,不知道要用那些保护,求助?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xulinzhang1
    xulinzhang1 沙发
    谢谢大家
    2006-07-08 19:12:08

    回复 举报
    赞同0
  • gyw2006
    gyw2006 板凳
    1、防御变压器油箱内部各种短路故障和油面降低的瓦斯保护。
    2、防御变压器绕组和引出线多相短路、大接地电流系统侧和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路的差动保护或电流速断保护。
    3、防御变压器外部相间短路并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)后备的过电流保护(或复合电压起动的过电流保护或负序过电流保护)。
    4、防御大接地电流系统中变压器外部接地短路的零序电流保护。
    5、防御变压器对称过负荷的过负荷保护。
    6、防御变压器过励磁的过励磁保护。
    2006-01-21 16:56:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器台数如何选择

我正在画别墅总图,总设备容量为3120KW,共85栋别墅,A型为403.77平米,B型为375.39平米,C型为384.64平米,D型为394.6平米,连排别墅为583平米.其中连排别墅为24栋,,我设A\B\C\D户型每户容量为30KW,连排别墅为50KW,选630KVA的边压器要几台啊

回帖成功

经验值 +10