土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压PT选择该用什么?

高压PT选择该用什么?

发布于:2006-01-21 04:08:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一项目,10KV配电室,由于没有操作电源,需要采用PT。因为柜型小,不能采用油浸式PT。断路器采用ZN28A-12。操作机构采用CT19A。迫切需要帮助的问题是:根据负荷情况,应该采用什么型号的PT?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ctxa
    ctxa 沙发
    谢谢!
    2006-01-25 12:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • yy0756136
    yy0756136 板凳
    JDZF8-10 10/0.22,是适合放在断路器柜的,如果是单独的PT柜的话,用JDZ-10 10/0.22的比较便宜,然后再用一个中间变压器1000的就可以保证电源了.这种方案我们公司做得很多啊.
    2006-01-25 09:38:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直埋185电缆怎么查短路处。急急!!!

我公司有一根三相四线185带铠(0.4KV)电缆,直埋于地下。现以使用了五年,用摇表摇不起相间绝缘,请问用什么仪器或方法可以测试出短路处。在这里先谢谢了。