一个18层纯剪力墙住宅外侧有三层框架裙房,可以连在一起做吗?6度区的,请各位楼主帮忙。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
大船
沙发
最近正在做这方面的项目,下来学习一下~十分感谢,刚好需要这个,网易东西就是全面~最近正在做这方面的项目,下来学习一下~十分感谢,刚好需要这个,网易东西就是全面~
2010-10-25 17:12:25
赞同0
-
hongweizz
板凳
1、最好设缝,因为设缝之后两个结构是完全分离的受力形式。受力分析会比较方便。但是打计算书的时候记得给审图的分开打。
2010-10-06 18:08:06
赞同0
加载更多回复 举报
2、不设缝也是可以的(因为北京的建筑大多都是这样的),不设缝隙后存在的问题就是两部分的沉降差,故设沉降后浇带可以解决此问题。另外你说的两部分基础埋深,如果两部分的基础距离大于等于2倍的基础高差。基础标高就可以不在一个标高上面。反之,如果在不打护坡桩的情况下最好在一个基础标高。可以解决彼此基础不受影响。:call:
3、在一起建模型的时候按多塔算薄弱点。(其实就是对分着的计算书校核薄弱点)。
[ 本帖最后由 hongweizz 于 2010-10-6 18:10 编辑 ]