土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 现场模拟信号的干扰

现场模拟信号的干扰

发布于:2010-10-04 15:09:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在工程和使用中出现很多的模拟信号从现场传送到DCS后,数据波动加大,如何抑制干扰
  • wozhenfule
    wozhenfule 沙发
    不知道你的传输线是不是屏蔽线,而且要一端接地。条件允许的时候,最好使用4-20mA的信号。0-10V容易衰减,在高精度的要求时当然最好使用数字信号传输。不知道对你有没有帮助。
    2010-10-05 21:54:05