土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 制取纯水该不该加板式换热器

制取纯水该不该加板式换热器

发布于:2010-10-04 13:54:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
引用:
关于水过滤前加热的问题
本公司化水采用的是多介质过滤器活性碳过滤器 RO 除碳 混床工艺 设计里面在多介质过滤器前加了1个板式换热器
但是最近来了1个老教授,她提出一个意见就是那个板式换热器是浪费 浪费了我们电厂的气,而且会起反作用,在过滤器里面滋生出有机物细菌等,她说应该放在RO前.请问大家 过滤器对水的问题有要求吗 真的像她说的那样不仅浪费还起反作用吗?不会一个这么大的设计院设计的时候出这种问题吧 到底是谁对..有知道的说下 谢谢大虾们.
我也正好遇到这个问题,不知道该不该加这个板式换热器,加的话放哪?

[ 本帖最后由 sdzhangqingquan 于 2010-10-4 13:57 编辑 ]

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • 八神经
    八神经 沙发
    一般都是加在过滤器之前的~~
    2011-12-16 20:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • tmzyl
    tmzyl 板凳
    电厂这边很多是放在超滤保安过滤器前面的
    2011-12-06 16:59:06

    回复 举报
    赞同0