土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:关于发电厂厂用电的问题

请教:关于发电厂厂用电的问题

发布于:2010-10-04 13:06:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近接触一个工程,10KV供电电源取自发电厂的厂用电系统。原来没有直接和电厂打过交道,特请教,电厂的10KV系统是不是没有最大运行方式和最小运行方式的说法,请具体解释一下。谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yaoguizhong213
    电厂的厂用电最大最小运行方式和电网是一样的,也是阻抗图计算。最大最小方式也同电网。只不过是最后把本机发电机与电网阻抗并联。
    2010-10-05 20:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不管什么供电系统,都存在最大运行方式和最小运行方式。

    电厂自用电系统的阻抗相对较小,有时为了保护的适应性,会加入电抗器。
    2010-10-04 13:57:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。