土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 做变频器的朋友必看.变频的误区!!!

做变频器的朋友必看.变频的误区!!!

发布于:2006-01-20 10:58:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三相异步电机的调速方式分:变极.变频.改变转差率.原来学习时我国没有变频(表达不准确.可能有我没见到).认为变频调速是适应最广的调速方式.现在变频器普及了.了解的多了.看法也有点改变.说一下个人观点:(1)变频是三相异步电机无级调速的最好方法.(2)节能跟变频无关.(3)不少场所不适合变频调速.(4)输出波形对三相异步电机有影响.(5)污染电网.(6)三相异步电机低速发热.(7)启动转矩没有直接启动大.(8)有高频噪音.(9)厂家有欺诈性宣传.(10)技术正在逐步完善.
三相异步电机的技术已经很成熟了.变频电机现在还很用的不多.个人观点.欢迎各位指正.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • h_plc
    h_plc 沙发
    谁还说现在变频技术不成熟,那就是与时代有点脱节了,现在我工作的单位(老国企)大部份调速都是变频调速了,我想不久以后,滑差电机就被淘汰了。还有PLC也在大量使用,现在继电器联锁逻辑控制已经基本上退出历史了,都改成了PLC了。所以大家要努力呀。再有一事,我们现在大多用变频器控制普通笼型电机,也没有什么发热问题。如果变频调速用于水泵流量控制的话,对节能还是很明显的,在锅炉引风机使用变频器调节风量则可大大节约能愿。还有的公司专做这种改造的(BOT容资方法)
    2009-08-08 20:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • goldruiz
    goldruiz 板凳
    (1)变频是三相异步电机无级调速的最好方法.(2)节能跟变频无关.(3)不少场所不适合变频调速.(4)输出波形对三相异步电机有影响.(5)污染电网.(6)三相异步电机低速发热.(7)启动转矩没有直接启动大.(8)有高频噪音.(9)厂家有欺诈性宣传.(10)技术正在逐步完善.
    讲的有点道理,(3)比如自吸泵就不适合用变频调速,启动时水上不来(5)不仅污染电网,还会对周围小电流信号有干扰
    2006-02-03 17:02:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JBA 国产变频 新秀

诚征各地代理鄂尔多斯精威机电技术有限公司是鄂尔多斯集团下属子公司,是一家专业制造变频器(普通变频器与矢量变频器)、数字伺服控制系统等工控产品的中美合资高新技术公司。公司集数字伺服控制系统和变频产品的研发、制造、销售为一体,奉行ISO9001质量管理体系,坚持“用户第一、诚信为本、合作共赢”的经营理念,以“自主创新”为根本,致力为用户提供优质的产品和最全面的服务,倾力打造一个在自动化市场领域具有影响力的国际品牌。