土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教高手回答一个关于处理变电所跳闸后的处理和跳闸原因

请教高手回答一个关于处理变电所跳闸后的处理和跳闸原因

发布于:2010-10-03 22:34:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
首先运行方式是;1#主变运行,2#主变冷备,10KV一段二段并列运行,10KV一段进线开关运行中突然1段过电流跳闸,请分析跳闸原因并写出恢复送电步骤?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    如果二台主变输出是10KV系统的二个进线,“1#主变运行,2#主变冷备,10KV一段二段并列运行,10KV一段进线开关运行中突然1段过电流跳闸”,就玩完了!全所失电。

    I段进线是1段过流保护跳闸,其他没故障现象(包括母联也没有信号)!是I段母线发生短路。

    事故处理:立即拉开母联,要求2#主变投入运行,一遍记录一遍向调度汇报!

    通知检修,同时汇报相关领导。
    2010-10-04 16:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    检查母线和两段馈出回路,是否有短路存在,是否属于越级跳闸。
    查明原因并排除后,由于只是进线开关跳闸,分段开关并没有跳闸,所以恢复时只需合上该进线开关就可以了!
    2010-10-04 09:33:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电工入网许可考试特种类电缆部分试题照片

这是特种类电缆部分试题的照片。呵呵希望对入网考试的同志们有所帮助

回帖成功

经验值 +10