土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 局部阻力系数为负

局部阻力系数为负

发布于:2010-10-03 18:00:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位兄弟,我在做工业通风的设计时,发现局部阻力系数值可以为负值,请问各位,在什么情况下系数为负值?希望各位高手能多多赐教,热心帮助我们这些入门者,一起推动我国暖通通风技术水平的前进!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • queyong
    queyong 沙发
    呵呵,这位兄弟,今天我查到资料了,书上的解释如下:当合流三通内直管和支管的流速相差较大时,会发生引射现象,既流速大的气流会引射小的气流。在引射过程中流速大的气流失去能量,气流小的气流获得能量。因此某些支管的局部阻力系数会出现负值,但不会两者都出现负值!
    由于在引射过程中会有能量损失,为减少三通的压力损失,在设计时应该使支管和干管的流速尽量相等!(大家都是新手,多多交流,大家一起进步)
    详见孙一坚《简明通风设计手册》240页
    2010-10-04 12:00:04

    回复 举报
    赞同1
  • co1421893147376
    学习了,在网上搜了很久,总算弄明白了:handshake
    2015-05-09 21:17:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于防排烟风机出风风管与进风风管尺寸确定

如图所示 上边是一个排烟机,下边是一个排风机。排烟机进风井的管道尺寸为800×1200.排风机为500×800。然后通过静压箱后的风管尺寸为1000×400。请问这3个尺寸如何确定出来的。

回帖成功

经验值 +10