地下室高低压配电间灭火问题

发布于:2006-01-19 21:12:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下室高低压配电间没有设计任何灭火设施,请问各位大师符合规范吗?使用二氧化碳气体灭火可以吗?
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    高低压配电室属于中危险级,应该配置灭火器。依据灭火器设置规范附录D。
    根据灭火器设置规范4.2.5
    E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
    2006-01-19 23:09:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。