土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外消防系统能跟室内消防共用一个系统吗
有几幢房子共用一个屋顶水箱,但是由于距离比较远,为了方便就直接与室外消防系统连接,利用室外管网让几幢房子的消防系统贯通。不知道这样处理行不?就是有一个问题:如果使用了室外消火栓,那么屋顶水箱的消防水就会动用。
请教大家都如何处理的?

全部回答(3 )

  • waterzxr
    将室外消火栓接在给水管网上
    2006-02-26 12:04:26 来自 PC 评论 举报
  • qinyingmei
    楼主有一个问题想问一下,该工程的室内、外消火栓系统是否连通,假如不连通火灾时根本室内消火栓就用不到该水箱的水,那屋顶水箱设来何用?假如是连通的,屋顶水箱本来就是提供火灾初期10分钟用水,过了10分钟消防队员就该来了,这时候室外消火栓才派上用场,个人觉得不存在屋顶水箱的消防水被动用的问题。但是一般来说室内外消火栓系统是独立的,不连通的。