土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1000kVA的干式变压器 10/0.4kV 出线侧铜母排型号

1000kVA的干式变压器 10/0.4kV 出线侧铜母排型号

发布于:2010-10-03 15:01:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题

1000kVA的干式变压器 10/0.4kV 出线侧铜母排型号

大家认为多少好

大家觉得TMY-80X10够么?

[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-10-3 15:47 编辑 ]

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • kerinf
    kerinf 沙发
    《干式变压器安装图集》99D268-p33,1000kVA:低压母线:3(100×8)+80×6.3 未命名.JPG

    [ 本帖最后由 kerinf 于 2011-1-26 09:48 编辑 ]
    2011-01-26 09:44:26

    回复 举报
    赞同1
  • 东城夜雨
    东城夜雨 板凳
    顶一个,谢谢18楼的图集
    2015-07-03 09:40:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

630KVA变压器低压端用多大的电缆

请教:630KVA变压器低压端用多大的电缆? 36KW异步电动机用多大电缆? 30KW异步电动机用多大电缆?谢谢!

回帖成功