求教负荷减少时,制冷系统的参数变化
求教负荷减少时,制冷系统的参数变化
求教,就是夏天的时候环境温度高,负荷也大,在冬天的时候环境温度底,负荷减少了,在这两个工况下,对于毛细管节流制冷系统,蒸发温度,压力及冷凝温度压力,吸气过热温度,排气温度是如何变化的??先谢谢各位前辈了!
发布于
2010-10-03 12:05:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
dakar1982
负荷大的时候,蒸发温度升高,压力升高,冷凝压力升高,吸气过热度变大,排气温度升高,冬季相反。个人理解。