土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 爆炸危险区域火灾探测器如何选择?

爆炸危险区域火灾探测器如何选择?

发布于:2006-01-19 18:29:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一危险品仓库,里面放了丁醇、甲醇、异丙醇、乙基溶纤剂、二丁脂、二丙酮醇,火灾探测器选用感烟探测器还是感温探测器还是都用?气体探测器需要吗?火灾设计规范上7.1.1.5条说“对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择可燃气体探测器”,这么看来要设可燃气体探测器了。但是我看气体探测器只有一氧化碳、煤气、天然器等有限几个品种,丁醇、甲醇散发的气体如何探测?
另 7.2.3 符合下列条件之一的场所,不宜选择离子感烟探测器:
7.2.3.6 产生醇类、醚类、酮类等有机物质。
就是说这儿不能用感烟探测器了,只能用感温探测器?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cit.wpc
    cit.wpc 沙发
    其实不用做火灾报警!因为不管是任何形式的探头都没有实际意义!只能设置可燃气体报警!
    2006-01-27 21:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • nanami9
    nanami9 板凳
    看下火力电厂的规范。或者看下闪点的限制。
    2006-01-24 16:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生部《医疗机构基础设施消防安全规范》

凤凰网 > 资讯中心 > 大陆 > 正文 卫生部《医疗机构基础设施消防安全规范》 2006年01月19日 11:11 字体:大 中 小 中新网1月19日电 中国卫生部近日印发《医疗机构基础设施消防安全规范》,要求医疗机构基础设施的消防设计必须符合国家有关建筑设计、室内设计的防火规范及其它有关防火设计要求。《规范》对消防车道,防火分区,建筑装修材料,消防控制室,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,公共区域及疏散走道内的室内装饰,设置应急广播、自动报警装置、自动喷水灭火系统或气体灭火系统,火灾事故应急照明及明显的疏散指示标志,电力及照明系统,消防电梯,室内、室外消火栓给水系统,排烟设施,指示标志和消防用电,高压氧舱、锅炉等压力容器及压力管道等,变配电室、医用气体用房,放射性医用设备相关设施等做出详细规定。