求助:剪力墙结构楼梯梁与柱
求助:剪力墙结构楼梯梁与柱
剪力墙结构在标准层标高的楼梯梁,两端落在LL上,但是在楼梯梁底下还有GZ1,配筋是6根14的三级钢,GZ1说明上下两端锚固在框架梁内。请问施工的时候GZ1一起施工还是等砌完填充墙按构造柱施工
发布于
2010-10-03 10:47:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hb-czg
按照楼主的说法,楼梯梁两端落在LL上,那楼梯梁下的GZ就不是楼梯梁支承柱了,仅仅是填充墙构造柱了。填充墙构造柱不应与主体结构一起施工,应预留钢筋,同填充墙一同施工。
2010-10-07 22:11:07
来自 PC
评论
举报
d1973
楼主的问题提得好,评者回答得好,学到了不少东西,谢谢,:call: :call: :call: