土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器距离室外消火栓小于15米也不行么?为什么?
第8.6.1条 “距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池”
小于15米会怎样?

全部回答(15 )

  • yxdhaha
    个人认为不行,理由自由在发生火灾时,才知道。
    2008-10-09 09:29:09 来自 PC 评论 举报
  • yunbaizhu
    7.4.5.3 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离 为15~40m。 意思是最好或有可能、尽量。不是硬性规定。
    2008-10-21 22:55:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10