地下水池,泵房可以做在地上吗?
水池深3.5m,
泵房设在原建筑物内(无底地下室),离水池水平距离4m,可行吗?
水泵吸水会有问题吗?
发布于
2006-01-19 14:37:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yuchq
谢谢
2006-01-20 10:08:20
来自 PC
评论
举报
bianyi_xj
当然可以,但是如果长时间停泵后,可以造成吸不上水(吸水管内进气),所以吸水管上应增设补水措施。