请教大家,我做的一个工业泵房,水泵底座直接用预埋螺栓固定(没有隔震措施),这样水泵出口是不是就不用加柔性接头,谢谢了

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lcg---123
    lcg---123 沙发
    应该加,否则长期运行震动后管道连接处容易开裂
    2006-05-29 16:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • nnhwh
    nnhwh 板凳
    泵座是是要看泵房隔音要求。泵的进出水管需要柔性接头。
    2006-05-27 20:49:27