车间有12台容量160KVA的水冷工频点焊机,经常要同时工作的,请问配多大电缆?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • whatr
    whatr 沙发
    看手册吧。 QQ截图未命名.jpg
    2010-10-08 08:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    160KVA点焊机,是交流(单相)的还是整流型(三相)的?

    如果是单相(380V)的,装400A断路器,配YJV-0.6/1 3X120。

    如果是三相的,装250A断路器,配YJV-0.6/1 3X50+1X25。

    有人会说我电缆配小了,但不小,因点焊机是短时工作制,冲击一下要停一段时间。

    如果要计算12台的总电流,就会有一个同时系数,前面已经说过是短时工作制,它们的同时系数可取0.125!

    也就是说,这12台点焊连续不断的工作为1/8,12台中有1台半在连续不断地工作!

    I=160X12X0.125/(1.732X0.38)=365A,用一根YJV-0.6/1 3X185+1X95电缆就可以了。(当然,单相焊机要把负荷三相分匀)