土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 事故分析:无功自动上涨,调节器失控

事故分析:无功自动上涨,调节器失控

发布于:2006-01-19 14:16:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
上月,我厂某机组运行中,无功自动上涨且不受控制,减励磁不起作用,紧急降负荷倒为磁场电阻调节.励磁调节器直流输出不能到零,一直有30V左右电压,二次回路增减磁没问题,录波未启动.
不知道大家遇到过没有
除调节器问题,其他回路还有问题吗?因为倒为磁场电阻运行后无功也有些摆动2万左右来回缓慢变化,但是不出额定.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangyong0
    jiangyong0 沙发
    应该不是强励动作!在退出调节器后,强励动作无功会大幅度增加,可能电流会超!全面检查励磁回路
    2006-06-20 17:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • sfmyxcpy
    sfmyxcpy 板凳
    强励动作,增减磁场变阻器是不起作用的,在系统事故时,强励动作一分钟值班员不得干涉,一分钟后退出强励连拉片,将励磁减下来就可以了,至于调节器的问题,就另当别论。
    2006-06-08 20:49:08

    回复 举报
    赞同0