土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 事故分析:无功自动上涨,调节器失控

事故分析:无功自动上涨,调节器失控

发布于:2006-01-19 14:16:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
上月,我厂某机组运行中,无功自动上涨且不受控制,减励磁不起作用,紧急降负荷倒为磁场电阻调节.励磁调节器直流输出不能到零,一直有30V左右电压,二次回路增减磁没问题,录波未启动.
不知道大家遇到过没有
除调节器问题,其他回路还有问题吗?因为倒为磁场电阻运行后无功也有些摆动2万左右来回缓慢变化,但是不出额定.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangyong0
    jiangyong0 沙发
    应该不是强励动作!在退出调节器后,强励动作无功会大幅度增加,可能电流会超!全面检查励磁回路
    2006-06-20 17:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • sfmyxcpy
    sfmyxcpy 板凳
    强励动作,增减磁场变阻器是不起作用的,在系统事故时,强励动作一分钟值班员不得干涉,一分钟后退出强励连拉片,将励磁减下来就可以了,至于调节器的问题,就另当别论。
    2006-06-08 20:49:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水轮发电机转子一点接地的查找方法

有个朋友问:水轮发电机转子一点接地的查找方法?我想大家有必要讨论一下水轮发电机和汽轮发电机转子一点接地之异同.汽轮发电机转子一点接地,用测量正负极对地电阻,来大体判断位置,详细情况请熟悉的朋友说说.

回帖成功

经验值 +10