多级失压自投的配合问题

发布于:2010-10-02 14:40:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压进线开关和母联开关采用失压自投不自复,低压进线开关和母联开关采用失压自投不自复,负荷侧装设双电源转换箱,请问这三种自投同时使用合不合理?时间和整定值应注意些什么。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    4楼不是说得很清楚了吗?还需要什么?
    2010-10-05 20:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳


    即使ATS的低电压整定值比低压BZT的低电压整定值小,但由于不需要与别人进行配合,可以立即先分后合,切换时间基本只与机械动作时间有关,不需要设定时间延时,所以,ATS还是最快的。
    2010-10-04 10:30:04

    回复 举报