土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教关于新风系统控制的问题

请教关于新风系统控制的问题

发布于:2010-10-02 09:42:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位,24层的办公大楼,在每层均设置新风空调器,新风系统通过井道从25层进行送风,在25层设置变频离心风机一台(风量:60000CMH),由于原设计没有确定25层变频离心风机与楼层空调器的控制关系。请教各位,若1~24层仅启动几台新风空调器,如何联动启动25层风机?是通过配电系统来实现联动启动,还是在井道内安装压力传感器来实现联动启动?还是有其他的联动方式?

[ 本帖最后由 chunxiao1979 于 2010-10-5 10:59 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kelaisen
    kelaisen 沙发
    豆丁那里有没有原来设计的图纸啊,给份做个参考可以吗?关于整栋的通风设计一直没搞明白
    2010-10-13 23:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    我以前实现类似的控制主要是根据开启的层数控制屋顶变频风机的风量。
    2010-10-13 09:01:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个问题 。。急

一个走道排烟 由于层高很低面积又很大 我怕吊顶安装空间不够所以分开两个防烟分区。。请问我现在把每个防烟分区单独用一个排烟风机 每个防烟分区风量市按照60记 还是120记 请高手解答一下 谢谢!!!!

回帖成功

经验值 +10