25.某档案馆设有二个防护区,其净容积分别为1200、1600m3,采用七氟丙烷气休灭火组合分配系统,若防护区最低环境温度为10度,海拔高度修正系数为 1,则该系统防护区灭火剂用量应为下列何项?
A1346.8kg B2356.9kg C746.3kg D1306.0kg

全部回答(7 )

  • lcs37360


    设计用量——最大防护区的设计用量
    △W1——存储容器内灭火剂剩余量
    △W2 ——管道内灭火剂剩余量
    全部取最大防护区用量,分配时应考虑各个防护区实际浓度不小于灭火浓度1.3倍,不大于设计浓度1.1倍
    2010-10-05 08:35:05 来自 PC 评论 举报
  • langzhao
    高手过来看看,这道题目怎么做?防护面积到底按多少?
    2010-10-05 07:15:05 来自 PC 评论 举报