请问、20000kVA的变压器、才带12000kVA的负荷,就从压力释放阀里冒油,环境温度18℃。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
大鼻山
沙发
除了大家所说之外,还有注意当地供电部门对于并列变压器的限制。在本市,一般就不允许变压器并列运行。
2006-01-21 16:53:21
赞同0
-
zhengtao7967
板凳
变压器的接线组别,相序一致;内阻1%,容量80%;同一电源供电;应该可以并列运行。