有高手知道广州地区要求的10KV高压线与建筑物的水平间距是多少米吗?
急求答复!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    广州的地方标准不知道,规范要求:10KV线路与建筑物是6米。不过,这是咱们建筑部门的要求;电力部门要求,应该查找电力部门的相应规范。不然,有可能....。
    2010-10-01 21:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • caozhicong
    caozhicong 板凳
    :) 今天都放假了
    2010-10-01 18:21:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于工业用电

某厂区新建厂房,预计复合25000kVA,采用10/0.4kV供电,工厂原准备采用6台大容量变压器(均为4000kVA~6000kVA),低压测电流几乎为6000A到9000A。不知道是否有这样的系统,低压开关是否具有如此大电流的工作能力(短路电流已经不想算了)。如果设计不符合规程规范,不知道工业用电对10/0.4kV系统的最大负荷有要求,或者请各位提示下关于工业配电应查那本资料。注:《工业与民用配电设计手册》第三版,内对于10/0.4kVA变压器好像也无明确的要求,只提到单台10/0.4kv变压器不应大于2000kVA。