规范上说“有直接自然通风,但长度超过60米的内走道”,需要机械排烟,现在问题在于:这个自然通风,是指走道两端都有可开启窗,使走道能够进行空气流通,还是指只要有一端有窗,有自然排烟功能呢??望高手们指教

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangxin135
    zhangxin135 沙发
    设置内走道排烟的主要原因是考虑到人在烟气中掩鼻最大的行走距离为20~30米,所以根据这个要求,在建筑图纸上走一圈就知道了。
    至于竖井的面积:先计算排烟量--最大防烟分区面积*120,土建竖井的风速不超过15m/s,即可得出截面积。
    2006-08-02 13:48:02

    回复 举报
    赞同0
  • ywhmp
    ywhmp 板凳
    我们这里多层内走道超过60米都得设机械排烟!