建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
屋顶消防栓管150的镀锌管的做法?求救,谢谢,设计上没有详细的大样图
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ah-wangjun
沙发
规范之所以把面积定这么小就是考虑到娱乐场所人员相对集中,而且所去人员对地形并不熟悉,一旦发生火灾,疏散比较混乱,容易造成群死群伤,甲方这么搞,就违背了规范编写的用意,再说了你在娱乐设施的中间夹个防火门是不是有点搞笑的感觉。
2006-01-19 02:27:19
赞同0
-
dede1981
板凳
那比如每层是500的话,用防火墙隔成每区域小于300的呢?甲方要求隔成小分区,不想做喷淋哟.
2006-01-18 18:39:18
赞同0
加载更多再说从规范来说并没有说隔成小的防火分区就可以不做喷淋,不要听甲方瞎掰,即使捣浆糊通过了审查,这种地方违规设计,终究是个心病。
回复 举报
对了,我这个是足浴\按摩之类的娱乐设施.
回复 举报