土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层规范8.7.1B条 的问题

多层规范8.7.1B条 的问题

发布于:2006-01-18 12:46:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
第8.7.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统:
  
  二、设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2;
 

这里的面积300是指1+2+3层总的面积呢?还是某层超过300的面积要做呀?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    规范之所以把面积定这么小就是考虑到娱乐场所人员相对集中,而且所去人员对地形并不熟悉,一旦发生火灾,疏散比较混乱,容易造成群死群伤,甲方这么搞,就违背了规范编写的用意,再说了你在娱乐设施的中间夹个防火门是不是有点搞笑的感觉。
    再说从规范来说并没有说隔成小的防火分区就可以不做喷淋,不要听甲方瞎掰,即使捣浆糊通过了审查,这种地方违规设计,终究是个心病。
    2006-01-19 02:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • dede1981
    dede1981 板凳
    那比如每层是500的话,用防火墙隔成每区域小于300的呢?甲方要求隔成小分区,不想做喷淋哟.

    对了,我这个是足浴\按摩之类的娱乐设施.
    2006-01-18 18:39:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶消防栓管150的镀锌管的做法?求救,谢谢

屋顶消防栓管150的镀锌管的做法?求救,谢谢,设计上没有详细的大样图

回帖成功

经验值 +10