土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ■ 讨论:同样冷效时,冷却水温与水量的关系?

■ 讨论:同样冷效时,冷却水温与水量的关系?

发布于:2006-01-18 11:06:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对于一台冷却设备,在发热量一定的情况下,比较两种情况:

1、冷却进水温度为20℃,水量为100t/h,设备正常工作;[未测定过设备的冷却出水温度和发热量]
2、当冷却进水温度为30℃时,要保证设备正常工作,达到同样冷却效果,冷却水量该如何估算?

即:冷却进水温度升高1℃,从经验上估算,为保证设备的冷却效果,冷却水量同比需增加多少?

谁有这方面的经验,谢谢提供!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • djsg1020
    djsg1020 沙发
    楼主怎样算的?

    2007-05-11 09:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • 水平面
    水平面 板凳
    拿1200KW的冷水机组来说,标准工况:冷冻水进出水温12/7℃,冷却水进出水温30/35℃,需冷却水量为260t/h。

    在冷冻水出水为7℃的情况下:
    1、冷却水温度为25℃时,制冷量为1267KW;
    2、冷却水温度为28℃时,制冷量为1227KW;

    3、冷却水温度为30℃时,制冷量为1200KW;

    4、冷却水温度为32℃时,制冷量为1170KW;
    5、冷却水温度为35℃时,制冷量为1125KW;

    冷却水温度每升高1℃,制冷量下降1.25%(当然有个限度)。

    根据经验,在冷却水温度为32℃时,初步估算冷却水量取260*1.25=320t/h。

    这种估算是否妥当,是否还有其他更合理的估算,请教高手指点!


    2006-01-18 16:45:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.28 万条内容 · 1440 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:印刷制版废水的水质!急用啊,各位帮帮忙

急用啊,各位帮帮忙,谢谢啦!

回帖成功

经验值 +10