求助,断路器N极带脱扣器的问题!
求助,断路器N极带脱扣器的问题!
我看到一些断路器介绍中标明 “D型:N极安装过电流脱扣元件,且N极始终接通,不与其它三极一起合分” 既然N极始终接通,何必又要安装过电流脱扣元件,反正过流了脱扣器也不能使N极断开,不是多此一举吗?!望高人指点,谢谢!!
发布于
2010-10-01 11:34:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
qweknm
有些谐波含量较高的电气回路(尤其是三次谐波),可能会造成中性线的过载。3次谐波过重时,中性线的电流有可能超过相线电流。
所以,这种断路器并不是多此一举。保护N线,但不断开N线。
供参考
[
本帖最后由 qweknm 于 2010-10-2 12:41 编辑
]
2010-10-02 12:39:02
来自 PC
评论
举报
jingangdianqi
解释的正确,呵呵。。。。。。。
2010-10-02 09:36:02
来自 PC
评论
举报